    铝合金门窗渗漏原因分析
    百屋乐

铝合金静音门窗渗漏的原因

2.1.1 门窗形式选择不合理

90系列铝合金推拉门窗抗风雨性能差,经过实践证明,只适合用于室内门窗,而不适用于外墙门窗。但实际上,90系列推拉窗经常被应用于外墙门窗,甚至高层建筑。90系列推拉窗存在以下弊端:一是窗扇上方离上滑顶部有过大的空隙,没有限位,当遇到比较大的风时,风力将窗扇抬起而使窗扇与下滑之间间隙增大。另外,由于下滑两道轨道不能切排水几和面,雨水排放不畅,积留在下滑槽中,在风压作用下,雨水从窗扇与下滑的间隙中返入室内。二是窗扇上方距离上滑槽的两侧壁间隙过大,且窗扇的锁扣在两侧勾企处,两扇的勾企无法扣紧,在风力作用下,两勾企之间的缝隙增大,雨水从缝隙进入室内。

2.1.2 型材选择和节点构造不合适

设计时未严格按照铝合金门窗设计规范进行验算,型材选择不合适,型材断面尺寸小,材质过薄。节点采用平面拼接,拼缝处缝隙过大。安装后窗的平面刚度极差,在手推和风压作用下,有明显的晃动感,造成框与墙体间、型材拼接处变形,严密性差,雨水乘隙而入,造成渗漏。这种情况在组合条安装中较为多见。下框选料过小,截面尺寸不符合标准规定,且不按规定将其抬高,有的甚至将窗框埋进窗台抹灰层中,致使雨水易渗入室内。

2.1.3 门窗外框同墙体连接固定不当

铝合金门窗外框同墙体的连接是其固定牢固、可靠的关键,如果连接固定不当,则造成松动、变形、裂缝。铝合金门窗外框同墙体在连接件安装时,常常出现以下不符合要求的情况:

常常出现以下不符合要求的情况:
a)连接件材料的宽度、厚度不符合要求,有的采用lmm左右的白铁皮,有的采用铝板条,使连接件刚度差,易变形;

b)连接件同墙的固定,没有根据不同的墙体材料而采用相应的连接方法,不论是砖墙标准砖、多孔砖、砖砌块或混凝土墙,均用钢钉、射钉固定,不易达到固定牢固的作用;

c)连接点设置间距大,固定点太少。由于铝合金门窗框不能牢固地固定在洞口墙体上,使用过程中在撞击、风压、温度等影响下,造成固定点松动、变形、裂缝,导致窗周渗漏。

2.1.4 门窗框同墙体问的填嵌材料选择不当或填嵌不密实

现行施工验收规范规定:铝合金门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若设计无要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞。少数施工沿用钢门窗安装方式,施工中用水泥砂浆填嵌缝隙。即使选用软性材料填嵌时,填嵌也达不到饱满密实的效果。在温度影响下,铝型材同水泥砂浆结合处产生温度裂缝,造成渗漏。此外,用水泥砂浆填塞缝隙,还导致铝型材腐蚀、窗门框变形、结露等情况,影响隔音保温效果。

2.1.5密封胶打注不当

铝合金门窗框与洞口之间的缝隙应用密封胶封严。目前不少施工单位在打注密封胶时,不留设槽口,密封胶涂抹在阴角处,窗下槛涂抹在抹灰层同型材平面上,密封胶的宽度厚度难以控制。打注胶时,未做表面清洁处理,粘结不牢,注胶不连续,所形成的胶带容易脱落,起不到封闭作用。

2。1.6型材密封处未用胶密封

施工规范要求铝合金型材在横向竖向组合时,应采用套插,搭接长度宜为10mm,并用密封胶密封。实际施工中,型材组合时,漏注密封胶的情况较为普遍。又如在窗扇、窗框割角拼接处,明螺钉连接处、橡胶条断开处,均没有采取可靠有效的密封,形成渗水通道。

2.1.7窗框下槛泻水孔设置不合理

  铝合金窗下槛设置的泻水孑L应能保证槽内积水顺畅的排除。有些施工单位,泻水孔的设置不论多大的窗,仅开一个孔,孔径偏小,极易堵塞,造成槽内积水,尤其是推拉窗槽内积水不能顺畅排出时,在风压作用下,造成内槽翻泡,甚至将雨水吹入室内。

2.1.8施工方法不当

 a)门窗洞口偏差大,且未作处理,使窗一侧缝隙偏小,另一侧则缝隙偏大,缝隙较小则造成塞缝困难,填塞不饱满形成渗漏途径,缝隙太宽则塞缝砂浆层太厚容易开裂,形成渗水通道;
  b)塞缝前未清洗干净窗洞边的灰尘,使砂浆与窗洞砼粘接不上,形成裂缝层;塞缝砂浆未按配合比严格搅和,常常人工拌和,砂浆质量差;
  c)外墙面砖勾缝材料不合理,干硬后产生裂隙,面砖粘贴层空鼓,防水层施工质量差,抹灰底层空鼓开裂;
  d)外墙装饰层与窗框相接处未留凹槽,或用玻璃胶代替硅硐密封胶勾缝;
  e)门窗安装前,不校正其正侧面垂直度,窗框向内;
  f)安装玻璃的橡胶密封条或阻水毛刷条不到位或出现脱落,倾斜而渗水。